OPGW光缆接头盒的现状及接头盒的相关属性

OPGW 光缆接头盒是 OPGW 线路的重要组件,用于连接两段 OPGW 光缆,以延伸光缆距离,延长传输通道。受制造工艺、运输、安装施工等条件限制,OPGW 光缆的单盘盘长一般在 3~5 km。在 OPGW 光缆线路工程中,由于变电站之间的距离较长,一条线路由多盘光缆连接而成,两盘光缆之间的连接在光缆接头盒中完成。对 2 OPGW光缆进行光缆熔接,首先需要将光缆从地线中剥离,然后再使用光纤熔接机对每根纤芯进行熔接。OPGW 光缆接头盒安装在电力铁塔上,日常巡视不便;为防止纤芯受外界环境如电磁、外力、天气影响而使衰耗增大,OPGW 光缆接头盒使用不锈钢等金属外壳,外观上不易发现问题,安装位置和结构特点给 OPGW 光缆接头盒的运行维护造成了不利影响,使 OPGW 光缆接头盒成为运维的盲区。1 接头盒问题现状在 OPGW 光缆线路维护中发现,近年来光缆接头盒故障呈现增长趋势。光缆接头盒故障的直接影响是光通道衰减增大,导致变电站通信光传输设备的误码率增大,严重时通信中断,给电力通信网的安全稳定运行带来巨大风险。在设计规定中通常要求 OPGW 光缆接头盒的使用寿命不低于 25

,然而实际运维数据显示,光缆接头盒往往在投运 67 年后就出现问题,如密封性差、接头盒内积水、锈蚀盒内金属构件,同时部分离子电解或水结冰对光纤造成损伤;安装工艺出现问题,如施工时使用工业酒精擦拭光纤,未挥发的酒精对光纤涂层产生腐蚀,导致光纤的涂覆层脱落;纤芯断裂等。光缆接头盒分为立式(帽式)和卧式 2 种,帽式接头盒为开启式盒体,盒体与底座采用抱箍压紧硅橡胶的密封结构,进缆孔采用热缩管密封,密封后可以再次打开,可重复使用。帽式接头盒防水性能最好,防水率是 83%。实际应用情况显示,光缆接头盒的防水特性十分重要,运行中发现的问题最多。提出用阻水纱作为密封材料,阻水纱遇水后的第 1 min 内直径可由约 0.5 mm 迅速膨胀至约 5 mm 胶体,但是保证阻水纱膨胀后恰好填满光缆与接头盒间及接头盒合拢处的缝隙而不是膨胀溢出是个问题,阻水纱膨胀后可能会惯性收缩,留下缝隙。利用单模光纤的双波长特性检测接头盒是否浸水。

 

单模光纤在 1 310 nm 窗口和 1 510 nm 窗口的亲水衰耗不同,浸水后 1 310 nm 窗口的衰耗比 1 510 nm窗口大,如果 1 310 nm 窗口衰耗增量大于 0.15 dB O PG W 光缆接头盒检测及运维研究而 1 550 nm 0.01~0.05 dB,即 断接头盒浸水。由于光时域反射仪(Optical TimeDomain ReflectometerOTDR)的测试误差可能超过 0.02 dB,该测试方法准确度不高。光缆接头盒浸水监测系统可以利用浸水传感器及时将接头盒受潮问题反馈给监测系统,但同时可能对纤芯造成损害;文献 [7] 用凡士林对直埋光缆接头盒进行密封安装实验,由于 OPGW 光缆接头盒长期暴露在外面,夏天表面温度高达 50~60℃,而凡士林滴点约 37~54℃,因此该方法不适于 OPGW 光缆接头盒的密封。