OPGW光缆参数:OPGW-24B1-70 [80.8;24.1]-结构参数

    名 称 根数 名 称 根数 原材料直径    
  光纤 G.652 24 G.655 0      
  中 心 SUS 管 1 光纤芯数 24 管直径 3.80 mm
结构参数 第1层 20.3%AS线 6 AA线 0 线直径 3.80 mm
                 
                 
                 
                 
  参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准              
  最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)              
  光缆直径:           11.40 mm
  光缆重量:           474 kg/km
  承载截面积           68.0 mm2
    AS面积   68.0 mm2      
    AA面积   0.00 mm2      
  标称抗张强度(RTS)           80.8 kN
技术参数 杨氏模量(E-Modulus)           162.0 kN/mm2
  热膨胀系数           13.0 ×10-6/℃
  最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)           475.0 N/mm2
  每日应力(EDS) (18%~25% RTS)         213.8 ~296.9 N/mm2
  极限特殊应力 (70% RTS)           831.3 N/mm2
  直流电阻           1.264 Ω/km
  短路电流      (0.25s, 40~200)       9.8 kA
  短路电流容量  I2t           24.1 kA2s
  最小弯曲半径:   施工:       285 mm
      运行:       171 mm
  拉重比           17.2 km
温度范围 安装温度           -10℃ ~ +50
  运输和运行温度           -40℃ ~ +80