OPGW光缆的安装设计解决方案

应用的复合地线光缆型号是OPGW-24B1-50,此设计是针对城子上--天锰变35KV线路。

设计用气象条件
本工程OPGW设计采用如下与送电线路一致的气象条件组合:

     

气温(℃)

风速(m/s

冰厚(mm)

最 高 气 温

40

0

0

最 低 气 温

-10

0

0

年平均气温

15

0

0

最 大 风 速

10

25

0

设 计 覆 冰

-5

10

5

雷电过电压

15

10

0

操作过电压

15

15

0

安 装 情 况

0

10

0

覆 冰 比 重

0.9g/cm3

年平均雷电日

40

 

一、OPGW的力学设计

1-1:OPGW的结构:本工程全线OPGW均采用下图所示的层绞式结构,绞线全部采用铝包钢线以提高抗雷电烧蚀能力。

 

说明:中心采用1根20.3%导电率φ3.4mm的不锈钢管,外层采用6根20.3%导电率φ3.4mm的铝包钢线。

 

1-2:OPGW的张力设计OPGW 作为地线应在外过电压无风条件下,档距*导线与地线间应满足规程要求的净距,以保证线路防雷的要求。为保证OPGW的安全运行,在满足导线与地线之间的 距离要求,保证防雷性能的前提下,应尽量降低OPGW的使用张力,同时考虑与另一根地线的弧垂在年平均气温条件下尽量保持一致。

 

OPGW的张力主要取决于导、地线之间距离的配合要求,并应确保与另一侧地线有相近的弧垂特性。按与另一侧地线配合要求,OPGW-24B1-50设计安全系数、最大设计张力、平均运行张力以及另一根地线力学设计如下表:

         使用条件

名 称

设计安全系数

最大设计张力

N

年平均运行张力

N

GJX-50

3.5

17834

15605

OPGW-24B1-50

3.6

22788

14220(20%RTS)

OPGW-24B1-50

24.0MG~G1

2962

14220(20%RTS)

注:G6~G9、G26~G30、G33~G37耐张段地线放松应力架设。

 

二、初伸长的处理
OPGW初伸长对弧垂的影响,按降温法进行补偿, OPGW-24B1-50降温10℃。详见《放线张力/应力弧垂表》

三、OPGW防振措施
本工程处于山地,OPGW采用防振锤防振,防振材料由供货单位负责提供。

OPGW专用耐张、悬垂金具分别带有铝包钢、铝合金预绞丝,抗振能力较好。为提高可靠性及OPGW运行安全度,根据实际使用档距的不同加装不同数量的OPGW专用防振锤。根据电力金具总厂提供的OPGW防振计算资料和建议,防振锤安装数量与档距的关系如下表:


线    型

型  号

安    装    数    量(每侧)

1

2

3

 

OPGW-24B1-50

FR4D-10

L250

250L500

500L600

 



防震锤安装数量,详见《OPGW杆塔明细表》。防振锤安装原则以及安装位置详见电力金具总厂提供的《防振锤安装示意图》。

 

四、OPGW接地
为确保OPGW安全运行,参照全国其它地区设计、运行经验,OPGW全线逐基接地,以保证流过OPGW的短路电流能够通过铁塔接地体释放,在OPGW悬垂 串和耐张串上,均带有专用接地线,施工时将接地线的接地端子与铁塔的预留接地孔进行可靠连接。直线塔为一点接地,耐张塔为两点接地。
对两端构架,应通过耐张串上的专用接地线与变电站接地网可靠连接,测量变电站接地电阻时,临时打开并沟线夹即可。

五、OPGW光缆用金具
本工程OPGW金具串有悬垂和耐张两种类型,全线耐张塔、构架均安装耐张金具,其余直线塔安装悬垂金具。

OPGW的单悬垂线夹的强度不小于70kN,双悬垂线夹的整体强度不小于100kN(单只悬垂线夹强度不小于70kN)。悬垂线夹对OPGW的握力≥14%RTS,悬垂线夹出口处OPGW悬垂角允许值不小于25º。

耐张线夹握力达OPGW拉断力(RTS)的95%,且不得滑动和损伤OPGW,放光纤的钢管不得有任何变形。耐张金具的破坏强度不小于100kN(构架侧用耐张金具强度不小于70kN)。

OPGW光缆金具设计实际安全系数为:运行情况>2.5,断线、断联情况>1.5,满足设计规程DL/T5092-1999中的有关规定。
金具组合见下表:

序号

串型代号

备   注

1

BZ-11

用于一般直线塔

2

BZ-22

用于一般直线杆

3

BN-1

用于一般耐张塔

4

BN-3

用于进出线构架侧

5

SBZ-11

用于悬垂角调整的直线塔

 

六、OPGW接续
6-1:中间接头盒:OPGW必须按照制造长度,在设计指定的塔号从耐张线夹引下,在专用的接头盒内接续,OPGW的引下部分,用引下线夹将OPGW固定 在塔材上,引下线夹的安装距离为2m,进入接头盒内部的是剥去铠装的光纤单元,在接头盒内,要留出足够长度的光纤以便进行熔接作业,本光纤熔接应由专业人 员进行,光纤熔接好后,将多余的光纤盘在接头盒内。

中间接续盒安装塔号详见《OPGW杆塔明细表》,接头盒安装于距地面8m以上的铁塔B-C面C腿主材上。

6-2:终端接头盒:门型构架采用OPGW与普通非金属光缆连接的终端接头盒,接头盒与构架的连接采用可调式抱箍(构架用抱箍应保证接续盒与构架之间是绝缘的)。

接头盒的进线光缆为OPGW,引入变电站内的光缆为普通无金属光缆。

6.3 余缆的处理:光缆接续完成后,OPGW余缆部分应盘绕在余缆架上,并固定于距离地面8m以上的铁塔C腿主材B-C腿面外侧的构件(斜材或辅材)上,接续盒安装位置应高于余缆架1m以上,以利于OPGW接入。

余缆架及其固定线夹由厂家配套提供(其中构架用余缆架、引下线夹应保证OPGW与构架接地部分之间是绝缘的)。    

更多关于OPGW光缆的解决方案,欢迎咨询我们:

销售咨询: 15111450662 雷经理   QQ: 372088975
销售咨询: 15111426670 龚经理   QQ: 2590688112
公司网址: d6w0k1.xueerya.cn  

解决ADSS光缆防振优质方案参考

OPGW光缆带电更换高压架空输电线路的方法

更多>>相关光缆案例
免费wwwwwww网站91在线永久在线播放链接链接链接链接链接