OPGW光缆断股防范措施解析

    ⑴、设计选型方面:在新建OPGW光缆设计时,应尽可能加大OPGW截面积及单丝直径,降低雷击断股率;不采用混绞型OPGW,避免铝包钢线出现断股而导致的OPGW综合破断力的急剧下降,同时保证修补处理的可能;采用分段选型,靠近变电站或电厂附近地区应选择通流容量大的OPGW,中间段选择以铝包钢线为主的强度较高的OPGW。

    ⑵、施工、验收方面:施工过程中要注意对OPGW线股的保护,避免外层线股发生机械损伤;弛度要满足设计要求;保证杆塔接地电阻符合设计要求,不符合设计要求的要及时改造。

    ⑶、运行维护单位应加强OPGW光缆的巡视,尤其是位于多雷区的OPGW,要重点巡视。根据雷电定位系统指导巡视工作,当架设OPGW光缆的线路附近出现落雷后,要及时检查OPGW外层股线有无烧伤、断股;冬季、春季要重点检查OPGW外层股线有无散股;登杆塔检查时,应注意OPGW金具及检查连接情况,发现问题应及时处理。

    ⑷、加强架设OPGW光缆杆塔的接地电阻测试,当杆塔接地电阻超标时,要及时采取措施降低接地电阻。

    ⑸、运维单位根据所维护OPGW的规格与型号,适当储备一定数量的全张力预绞丝。

    ⑹、发生OPGW光缆断股处理原则:当断股数量少时,可采用线上修补作业方法,但必须准确掌握断股性质,并经过精确的受力计算后,在确保安全的前提下方可进行,否则应采取OPGW落地修补或其他方式修补。


了解更多OPGW光缆技术问题,欢迎咨询我们:

销售咨询: 15111450662 雷经理   QQ: 372088975
销售咨询: 15111426670 龚经理   QQ: 2590688112
公司网址: d6w0k1.xueerya.cn

OPGW-24B1-80光缆规格参数

32芯ADSS光缆,ADSS-32B1-200规格参数

更多>>相关光缆案例
by1688.com免费入口xaxtomhayaxorax5g免费影院永久免费网站链接链接