内蒙古包头某风电场ADSS光缆运用

1 工程部分
1.1  概述
1.1.1 本技术协议书内容为内蒙古包头达茂巴音5号风电场200MW工程风机间所需架空光缆及配套金具的主要技术要求,作为供方报价和提出技术建议书的依据。详细的技术要求,在此技术协议书中确定。
1.1.2 本技术协议书适用于本工程建设光缆及配套的金具供货。它列出了光缆的结构、性能、敷设安装和试验等方面的技术要求。
1.1.3  本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。
1.1.4   本设备技术协议书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时,按较高标准执行。
1.1.5本设备技术协议书经招投标双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.1.6 本设备技术协议书未尽事宜,由买方与卖方共同协商确定。

1.2  工程概况
1.2.1  线路概况
线路额定电压:35kV
全线杆塔数量共计720基,其中直线杆380基,耐张杆303基,耐张塔25基,直线塔12基。
最大档距:300m,平均档距:145m
采用非金属自承式光缆(ADSS),层绞式,光缆外护套为PE护套,光缆芯数为16芯、8芯。
1.2.2  系统配置
1.2.2.1 ADSS内光纤类型
本工程采用光纤为G.652、单模、双窗口,工作波长为1310nm。
1.2.2.2  光纤芯数:本工程光纤芯数为8芯、16芯。


1.3  供货及服务内容
1.3.1  供货范围详见附件一:ADSS光缆及配套金具供货清单(含光缆配盘表)。                     
1.3.2卖方应根据买方提供的线路档距、气象条件及其它参数,进行ADSS光缆的选型,最终的光缆长度及盘长由买方与卖方在合同签定前核定。
1.3.3 卖方应为本工程提供相应的技术服务,具体包括:
─  设备安装督导和验收测试;
─  光纤接续督导;
─  培训;
─  设计联络会议;
─  工厂检验;
─  技术文件(包括设备说明书);

1.4  其它要求
1.4.1  买方在合同签定后可根据工程实际情况增减ADSS光缆长度,增减的ADSS光缆单价与本次合同单价相同。
1.4.2  卖方应提出建议的备用金具,并列出详细清单及报价。
1.4.3  卖方应列出其认为必要的其它选件。

2  技术部分
2.1  ADSS光缆标准
ADSS应满足和遵循以下国标、行标以及ITU—T、IEC 最新版本的有关建议值,下面的标准和规范为遵守的一部分,并非全部:
GB/T9771—2000 通信用单模光纤系列
GB/T15972—1998 光纤总规范
GB/T7424—1998 光缆 总规范
GB/T6995.2—1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
GB/T2951—1994 电线电缆机械物理性能试验方法
GB/T2952—89 电缆外护层
GB/T12666—90 电线电缆燃烧试验方法
GB/T15065—1994 电线电缆用黑色聚乙烯塑料
GB/T3048.7—1994 电线电缆电性能试验方法—耐电痕试验
JB/T8137—1999 电线电缆交货盘
GB/T17570—1998 光纤熔接机通用规范
DL/T788—2001 全介质自承式光缆
YD/T629—1993 光纤传输衰减变化的监测方法
TD/T839—2000 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物
ITU—T G.650(10/00)单模光纤有关参数的定义和测试方法
ITU—T G.652(10/00) 单模光纤光缆的特性
ITU—T G.655(10/00) 非零色散位移单模光纤光缆的特性
IEC 60794—1(1996) 光缆 第一部:总规范


2.3引入光缆
引入光缆安装于终端杆塔ADSS光缆接续盒和主控制室通讯控制箱之间。引入光缆由终端杆塔直埋敷设至主控制室通讯控制箱。
a、性能  应具有阻燃(或不延燃)、防潮、防水、防鼠咬和抗拉、抗压等性能,并且为无金属结构。
b、最大张力:工作时>1600N / 敷设时>2000N
c、侧压力:  工作时>1500N/10cm / 敷设时>2500N/10cm
d、允许弯曲半径:工作时为光缆外径的10倍 / 敷设时为光缆外径的20倍
e、环境温度:工作时-30℃~+70℃ / 敷设时-20℃~+60℃ / 储藏时-40℃~+60℃

2.4  ADSS光缆
2.4.1  一般要求
2.4.1.1  ADSS光缆特性应符合IEC及IEEE-P1222技术规范的要求;
2.4.1.2  光缆使用寿命应达到25年以上;
2.4.1.3  ADSS光缆能承受生产、运输、安装时各项操作而不发生对圆柱形状的破坏,以免内部光纤受损。


2.5 包装
2.5.1  缆盘 
2.5.1.1  所有光缆应盘绕在木盘或钢盘上运输和储存,缆盘应具有足够的强度,防止光缆在运输、储存、安装时出现损坏。木盘应采用干燥木材或使其干燥到水分含量小于18%,其中不能有腐朽木材。
2.5.1.2  一定长度光缆应紧紧地均匀绕在一个单独的木盘上,发货运送。
2.5.1.3  木盘卷筒轴的直径应最小为光缆外径的30倍。
2.5.1.4  最小轴心孔直径为68mm,最大直径为102mm,轴心应在缆盘中心。
2.5.1.5  每一缆盘应用防热材料覆盖,使光缆在阳光照射下,其温度也不高于周围环境温度10℃以上。并且用横板防止光缆在运输、安装、储存过程中出现损坏。
2.5.1.6  每一缆盘均显著及永久地标明制造商名称、盘号和方向识别标记。
2.5.1.7  光缆为便于测试及二次运输,光缆应缠绕在缆盘外侧(>3m),并采取保护措施。
2.5.1.8  对光缆的测试,应予以保护,避免运输时出现损坏。
2.5.2  缆端要求
2.5.2.1  光缆的每一端应有缆端护套,保证潮气不能入侵光缆。
2.5.2.2  光缆的每一端应牢固的固定在缆盘上,保证光缆在运输与放置期间不会松动。
2.5.2.3  每一根光缆的两端均可用于测量,测试端的长度大于2m。
2.5.3  光缆长度每盘光缆的供货长度不少于订货长度。
2.5.4  缆盘数据
2.5.4.1  光缆测试数据应用防水包装固定在缆盘外面。
2.5.4.2  测试数据应至少包括以下内容:制造商名、用户名、制造商厂家序号、光缆序号、光缆长度、光缆首末端识别、总重量、净重、买方要求的其它信息。

2.6  现场开箱检查
ADSS光缆到达现场后,买方在安装前先进行光缆性能测试以确定光纤特性是否满足订购要求及光纤在运输过程中损坏否,测试结果及卖方所附质量合格证书应与本标书一致。
2.6.1  现场开箱检查测试采用OTDR法。
2.6.2  测试完成后缆的两端头应密封以防潮气进入光纤。密封材料由卖方提供。
2.6.3  对每个缆盘应进行外观检查,假如发现缆盘或外包装有任何损坏,卖方应进行下列测试:
2.6.3.1  光纤均匀性:为确定光纤断裂否或衰减不均匀性,应进行均匀性测试。
2.6.3.2  衰减:应对整盘ADSS光缆内每根光纤的衰减进行测试。
2.6.3.3  光纤长度:应用OTDR进行光纤长度测量, 测量工作应由卖方完成,本次测试将证实收到每盘ADSS长度是否满足订购要求。
2.6.3.4  卖方应提供每种光缆外皮长度与光缆内光纤长度的换算系数。

2.7 工厂检验
2.7.1  买方将在所供设备的生产工厂对所有货物进行检验,卖方应在工厂检验开始前提供所有合同设备的工厂测试记录。测试记录应至少包括以下内容:
2.7.1.1  光缆型号
2.7.1.2  时间、地点及测试环境条件
2.7.1.3  试验指示及试验结果
2.7.1.4  试验人员名单及负责人签字
2.7.2  买方在工厂检验过程中有如下权力:
2.7.2.1  检查检验方法及程序;
2.7.2.2  抽查检验结果;
2.7.2.3  如发现光缆不符合本招标书要求,买方有权拒绝检验,由此引起的一切费用由卖方承担,卖方应更换光缆或采取措施直到满足要求。
2.7.3  卖方应提供工厂检验所需的工具、仪表、测试场所等必要条件。
2.7.4  未经买方同意,在工厂检验通过以前设备不许包装发运。
2.7.5  工厂检验不能代替或减轻签约者对试验结果和生产质量而负担的责任。

2.8   安装测试及验收
2.8.1  安装,光缆的安装调试时间由买方确定,卖方应根据工程工期要求提供安装手册;
2.8.2  测试
2.8.2.1  买方负责光缆的测试工作,卖方派技术人员参加测试。
2.8.2.2  卖方应指导买方技术人员有关测试的知识,如测试项目、方法、指标、测试仪器仪表的使用方法,测试中的注意事项等。
2.8.2.3  卖方应自备测试用的仪器仪表,工具和辅助设备。
2.8.2.4  当工程光端设备与光缆连接进行系统调试时,如发现光缆存在问题,卖方应迅速到现场处理解决。
2.8.3  验收
2.8.3.1  在满足下列条件后,工程方可进行验收:
a  安装调试工作完成。
b  系统的性能、技术指标达到招标书要求。
c  买方得到合同规定的全部工程资料后。
2.8.3.2 当验收完成且所有工程的遗留问题解决后,买方签发验收证书。
1)验收的工作范围
2)验收的完成日期
3)工程质量的评价

2.9 技术文件
2.9.1  所有文件应以买方接受的标准书写,应尽量使用国际电信联盟(ITU-T)和国际电工委员会(IEC)所推荐的标准符号和词汇。
2.9.2  卖方提供的技术文件应至少包括以下内容:
2.9.2.1  光纤制造工艺及质量保证措施。
2.9.2.2  成缆前光纤的质量检查项目、方法及质量检查记录。
2.9.2.3  ADSS光缆的制造工艺及质量保证措施。
2.9.2.4  ADSS光缆出厂测试项目、方法及测试记录。
2.9.2.5  光纤的详细技术特性,包括衰减、色散等特性。
2.9.2.7  光缆的主要材料,包括光纤、外护套、芳纶、填充油膏、松套管,应指明生产厂家及生产厂家出具的相应证明。
2.9.2.8  ADSS光缆的详细技术特性,包括光缆横截面图、各部分尺寸、缆重、直径、机械特性等。
2.9.2.9  ADSS光缆缆盘尺寸及重量。
2.9.2.10  ADSS光缆及安装金具可靠性计算。
2.9.2.11  光纤和ADSS光缆例行试验和型式试验的试验报告。
2.9.2.12  光缆的技术数据、安装手册、检修手册、运行手册。