OPG光缆和ADSS光缆的不同及优势比较

OPGW和ADSS光缆结构型式基本相似,二者均由承担信号传输的光纤单元和承担机械强度的加强单元组合而成。区别在于OPGW光缆加强单元材料为金属线,ADSS光缆加强单元为芳纶纱从光学性能来看,OPGW和ADSS光单元一样,在光纤传输方面两者均能满足通信要求。

光纤色散、信号衰减、传输距离等均可满足设计要求。②从光缆机械强度来看,ADSS光缆覆冰过载能力较好,OPGW弧垂特性较好。OPGW光缆最大弧垂在10mm覆冰工况下、档距200~400m内要比ADSS光缆小1.64~6.54m。同时OPGW光缆垂直荷载、水平荷载、最大使用张力均比AOSS光缆较大。所以OPGW光缆一般更适合用于档距、高差较大的山区。

1.3OPGW和ADSS光缆建设方案OPGW光缆建设在集电线路杆塔地线支架上,是将光纤置于架空地线中,充当防雷和通信功能合二为一的复合光纤架空地线。OPGW光缆建设时需考虑以下因素:①OPGW复合光纤地线的安全系数不应小于2.5,且宜大于导线的设计安全系数,平均运行应力不得超过破坏应力的25%。

②导线和OPGW复合光纤地线之间距离应满足防雷要求。

③线路正常运行时及事故时,OPGW复合光纤地线应满足热稳定要求。ADSS光缆建设在集电线路杆塔塔身主材上,是一种全介质自承式光缆,需要同期架设1根普通地线,来承担集电线路防雷要求。

ADSS光缆建设时需考虑以下因素:①ADSS光缆的安全系数不应小于2.5,且宜大于导线的设计安全系数,平均运行应力一般宜取破坏应力的18%~20%。

②ADSS光缆应满足所架设杆塔的强度和基础稳定性验算。

③ADSS光缆应防电腐蚀、防动物啃咬、防风偏时与铁塔间的磨损及与导线的鞭击。

④满足大风或覆冰等外力作用下,ADSS光缆交叉跨越与对地距离有足够裕度。

从上述可知:①从施工及运维来看,OPGW光缆具备架空地线和光缆的一切功能和性能,集机械、电气、传输优势为一体,一次施工、一次完成,安全可靠性高,抗风险能力强;ADSs光缆需要同期架设一根普通地线,二者安装位置不同,分两次施工完成,电力线事故时不影响其正常工作,运行维护时也可不停电检修。②从工程造价指标来看,OPGW光缆对防雷要求高,单体造价较高;ADSS光缆不作防雷,单体造价较低。但ADSS光缆还需要配合架设一根普通地线来防雷,需要增加施工费和材料费,同时ADSS光缆对架设的杆塔强度和呼称高要求较高。因此,整体造价而言,OPGW光缆在风电场中要比ADSS光缆节省投资

GYXTW光缆PBT管回缩问题的解决方案

你知道ADSS光缆与电线力学的关系吗

更多>>相关光缆案例
91嫩草官方入口精品亚洲永久免费精品网站亚洲永久精品免费www52zcm链接链接链接链接